Автор Тема: Потопы ЖК Дубль  (Прочитано 1029 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Станислав

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 229
  • Карма: +7/-1
  • Пол: Мужской
Потопы ЖК Дубль
« : 01 Январь 2017, 21:20:19 »
уже можно заводить постоянную тему про потопы в доме.

сейчас заливает и секцию А и секцию Б


Александр

  • Собственники
  • ***
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #1 : 01 Январь 2017, 21:34:02 »
Можно по-подробнее?!

Станислав

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 229
  • Карма: +7/-1
  • Пол: Мужской
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #2 : 01 Январь 2017, 21:38:05 »
Можно по-подробнее?!

в секции А с кв.166 это двушка с окнами во двор, кажется 22 этаж.
вниз до 17 пролило все квартиры на той стороне.

в секции Б залиты лестничные площадки до 6 этажа.

суть - днем пропала вода на этажах выше 10.

оказалось что выключились (или работали в каком то "слабом" режиме) насосы, которые поднимали ее на этажи выше.

после включения насосов в системе накачано бешеное давление и начало срывать запорную арматуру как на стояках, так и внутри квартир.

сейчас насосы отключены, воды выше 10 этажа нет.

завтра в 11:00 разбор полетов.

ОльгаП

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #3 : 02 Январь 2017, 10:01:14 »
Т.е. Редукторы, которые от строителей и которые на этаже, свою функцию - держать давление - не выполняют?...

Станислав

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 229
  • Карма: +7/-1
  • Пол: Мужской
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #4 : 02 Январь 2017, 11:45:02 »
Я не видел схему гидравлики дома. Есть ли вообще редукторы - подтвердить не могу. 

У 166 квартиры из водонагревателя вода шуровала.  На перепускном клапане либо не установлена сливная трубка в канализацию,  либо она просто висела никуда не выведенная.

Отправлено белком сигналки


ОльгаП

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #5 : 02 Январь 2017, 12:39:14 »
Слесарь Алексей, когда увидел редуктор в моей квартире, спросил -зачем, ведь они установлены на этаже. Поэтому у меня этот вопрос- удивление

Станислав

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 229
  • Карма: +7/-1
  • Пол: Мужской
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #6 : 02 Январь 2017, 13:23:48 »
Слесарь Алексей, когда увидел редуктор в моей квартире, спросил -зачем, ведь они установлены на этаже. Поэтому у меня этот вопрос- удивление
Тогда получается,  что у 166кв не подключён в канализацию слив через трубочку с предохранительного клапана.  Клапан честно выполнил свою функцию перепустив воду мимо водогрея.  Почему при этом она на пол лилась - это вопрос собственнику квартиры. 

И повышенное давление в стояках не является причиной затопления, так как оно было все равно ограничено редуктором на этаже на вводе в квартиру. 

Отправлено белком сигналки


ОльгаП

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #7 : 02 Январь 2017, 21:28:59 »
Делать выводы на основании моих слов и Лешиных ответов мне же опрометчиво. Нужны более солидные факты. Может там косяк с редуктором или ещё какая причина...

Станислав

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 229
  • Карма: +7/-1
  • Пол: Мужской
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #8 : 04 Январь 2017, 16:06:49 »
Собственно снова фигачит  у кого то перепускной клапан на водогрее.  Снова отключён насос и нет воды. 

Отправлено белком сигналки


Станислав

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 229
  • Карма: +7/-1
  • Пол: Мужской
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #9 : 04 Январь 2017, 16:35:20 »
Включили в общем воду.  Сорвало  краны у одного жильца. 

Отправлено белком сигналки


Станислав

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 229
  • Карма: +7/-1
  • Пол: Мужской
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #10 : 04 Январь 2017, 19:42:29 »
Делать выводы на основании моих слов и Лешиных ответов мне же опрометчиво. Нужны более солидные факты. Может там косяк с редуктором или ещё какая причина...

судя по событиям сегодняшнего дня, я склоняюсь к мысли, что никаких редукторов на этажах нет и не было.


ОльгаП

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #11 : 05 Январь 2017, 21:34:09 »
Как только узнаете это наверняка, сообщите об этом, пож-ста

Ната

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 33
  • Карма: +1/-0
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #12 : 08 Январь 2017, 11:08:25 »
Станислав.
поясните зачем вообще нужны эти насосы и редукторы.

если их не поставили, то может и не нужны ?

Станислав

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 229
  • Карма: +7/-1
  • Пол: Мужской
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #13 : 08 Январь 2017, 15:01:27 »
Насосы нужны, иначе вода выше 11 этажа не поднимется , скажем так, сама. )))  Но как только появляется насос , то сразу же должны быть и этажные редукторы на первых этажах. Суть - насос накачивает воду и на последнем этаже она должна быть с установленным нормами давлением 6 бар.  Понятно, что давление воды на первых этажах будет в 2-3 раза больше и превысит допустимое. В результате соединения потекут или разрушатся, краны и вентили будут сорваны. Для исключения этого и ставятся редукторы, которые понижают давление воды на этаже до номинального значения и уже вода с нормальным давлением идет в квартиры. Чем выше, тем меньше разница между максимальным и допустимым давлением, поэтому выше, скажем, 15 этажа редукторы могут и не понадобиться, там давление все равно не поднимется сильно.

Отправлено через tapatalk


Станислав

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 229
  • Карма: +7/-1
  • Пол: Мужской
Потопы ЖК Дубль
« Ответ #14 : 26 Июнь 2017, 11:53:32 »
Как только узнаете это наверняка, сообщите об этом, пож-ста
Ну а что тут узнавать то ?

Вот фотка первого этажа.

Хорошо видно, что на хол.воде никаких редукторов нет перед разводкой по квартирам.
Есть только кран и фильтр.

На горячей он каким то волшебным образом есть, скорее всего его уже не застройщик ставил.


Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk